Керакам для постройки бани
26-10-2015, 10:54 AM
Сообщение: #11
RE: Керакам для постройки бани
(24-10-2015 07:22 PM)ppa63 писал(а):  Спасибо большое за ответ! Прошу разъяснить еще один вопрос для новичка:
по рисунку и внутренней структуре на первый взгляд 38ST и 30ST одинаковы, почему тогда 30ST имеет лучший коэффициент теплопроводности по отношению к 38ST при меньше ширине?

1. Всё очень просто - поризация. Количество выгорающих добавок в 30ST больше, чем в 38 ST. Обратите внимание на плотности камней: 38ST - 730 кг, 30ST - 656 кг/м3. Стало быть в 1м3 30ST заключено больше воздуха (теплоизолятора). Отсюда и разный коэффициент теплопроводности при одинаковом рисунке перегородок камней.

2. Коэффициент теплопроводности не зависит от ширины изделия. Он един хоть для 38 см камня, хоть для 1 см. А вот сопротивление теплопередаче стены уже зависит от 2-х величин: коэффициента теплопроводности и толщины стены. Формула следующая:

Сопротивление теплопередаче стены = (толщина стены/коэффициент теплопроводности) + постоянные величины.

Отсюда следует, что меньшая по толщине стена запросто может быть теплее более толстой, при условии, что тонкая стена построена из более тёплого материала (более низкий коэффициент теплопроводности).