Текущее время: 28-03-2024, 03:26 PM

 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Заполнение технологического шва
20-08-2020, 02:14 PM
Сообщение: #11
RE: Заполнение технологического шва
понятное дело что пар будет, поэтому и нужен перлит в растворе, а не просто цем-пес. и та часть что пройдет в облицовку через раствор будет меньше чем пустой зазор. еще + кроме продувания, это фактически еще и укрепление облицовки, не псевдо нержавейками, оцинковками или стеклопластиком, а полноценным раствором, и если даже будет обычная проволока находится в теле раствора по факту это куда лучше чем все новые виды перевязки фактически облитые конденсатом в случае зазоров.
сугубо мое мнение, если используется кирпич с дырками во внешней стене для прохождения по теплотехники,
и когда его накрывают облицовочным кирпичом по периметру, это ересь. теряется весь смысл такого кирпича в
однослойности.
Найти все сообщения
21-08-2020, 11:13 AM
Сообщение: #12
RE: Заполнение технологического шва
Сопротивление паропроницанию будет больше, соответственно больше пара сконденсируется в стене, а не выйдет наружу. Конденсат будет в растворе, на том же лицевом слое внутри стены. Кроме того, от раствора на лицевом слое могут появиться высолы. И по теплотехнике и по паропроницанию, воздушный зазор лучше, нежели заполнение раствором.

Использование изделий высокой эффективности по теплотехническим характеристикам позволяет уменьшить толщину стены, удешевить строительство благодаря меньшим затратам на фундаменты и увеличению площади, а вот внешняя отделка сугубо дело заказчика.
Найти все сообщения
31-01-2023, 09:54 AM
Сообщение: #13
RE: Заполнение технологического шва
Добрый день. Все таки для меня вопрос открытый по вент зазору. Он нужен или нет ? На сайте зваода - нужен, сотрудник дилера завода говорит что ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнять смесью.
Кто нибудь может дать однозначный ответ.
Найти все сообщения
31-01-2023, 03:42 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 31-01-2023 в 03:47 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #14
RE: Заполнение технологического шва
Добрый день! В предыдущих постах все подробно описал, но повторюсь:

У Вас может быть вентилируемый зазор или технологический. Вентилируемый желателен в случае использования клинкерного кирпича. Технологический нужен из-за погрешностей в геометрии изделий. Причем его толщина варьируется где-то больше, где-то меньше.

Вент зазор необходим для протока воздуха и удаления пара, соответственно зачем его заполнять раствором, если по технологии он для воздуха.

Технологический зазор, без продухов в лицевой кладке, заполнять раствором необходимости нет.

upd: В случае с вент зазором, рекомендуется вертикальные швы кладки из крупноформатных камней промазать раствором
Найти все сообщения


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 3 Гость(ей)