Текущее время: 28-03-2024, 05:41 PM

 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Перемычка над угловым окном
02-02-2018, 01:06 PM
Сообщение: #1
Перемычка над угловым окном
Добрый день!
Стены из 38 Каймана.
Есть два угловых окна.
Одно с шириной 1000+1000 почти в пол, сверху опирается плита перекрытия.
Второе окно в пол с шириной 2120+650. Сверху опирается крыша (без плиты)

Вопрос: как сделать перемычку? нужно ли применять U/П-блоки?

[Изображение: d48b763207fadef9ef4c3ebbc4987859.jpeg]

Спасибо!
Найти все сообщения
05-02-2018, 12:31 PM
Сообщение: #2
RE: Перемычка над угловым окном
Добрый день! в данном случае Вам лучше сделать конструкцию из монолитного железобетона или сборные по серии 1.038.1-1, но все должно быть устроено в соответствии с расчетом. В углах будет необходимо устройство железобетонных столбов или столбов из металлических профилей, которые впоследствии будут оштукатурены.
Не стоит забывать и про термовкладыш.
Найти все сообщения
05-02-2018, 03:10 PM
Сообщение: #3
RE: Перемычка над угловым окном
Есть ли вариант не делать столб в углу?
Множество картинок подобных угловых окон можно найти в сети, со столбом теряется весь смысл такого окна.
Найти все сообщения
05-02-2018, 04:02 PM
Сообщение: #4
RE: Перемычка над угловым окном
Ответ на данный вопрос можно получить, проведя расчет у конструктора или в проектной организации.
Найти все сообщения


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)