Текущее время: 18-04-2024, 11:24 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК
16-10-2017, 08:41 AM
Сообщение: #1
Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК
При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией.
Можно узнать:
1. Картинка из какого-то норматива или это чьё-то творчество?
2. Жизнеспособен ли такой вариант?
[Изображение: image_5968d5fd75fa32.58351384.jpg]
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
17-10-2017, 10:55 AM (Последний раз сообщение было отредактировано 17-10-2017 в 01:57 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
RE: Напуск кладки наружной стены из блоков на плиту ПК
(16-10-2017 08:41 AM)Jaekson писал(а):  При заливке монолитного фундамента на 6 см заузили ленту. Следовательно, глубина опирания плиты перекрытия составит 120-60=60 мм. На просторах интернета попалась картинка с похожей ситуацией.
Можно узнать:
1. Картинка из какого-то норматива или это чьё-то творчество?
2. Жизнеспособен ли такой вариант?
[Изображение: image_5968d5fd75fa32.58351384.jpg]

Добрый день!
1. Картинка не из норматива, но, подобные узлы разрабатывались специалистами нашего завода.
2. Такой вариант жизнеспособен. Пустоты плит на глубину опирания камня необходимо заложить кирпичом.
Для перекрытия между 1 и 2 этажом, где плиты будут опираться на крупноформатный камень так опирать нельзя.

Плиты ПК уже куплены? Имеется ли возможность заменить плиты ПК?
Какой пролет перекрывается?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)