Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Вопросы 30ST
02-08-2017, 04:02 PM
Сообщение: #21
RE: Вопросы 30ST
Kaiman 30 - очень заманчивый вариант, судя по характеристикам. Однако есть сомнения, что его хватит для условий Тольятти без дополнительного утепления или облицовки.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-08-2017, 02:48 PM
Сообщение: #22
RE: Вопросы 30ST
Kaiman 30 - это 2-е поколение 30-х блоков. Из блока первого поколения (SuperThermo 30), продажи которого на сегодня закрыты, начиная с 2013г. строилось порядка 200 домов в год. Более 90% из них не утеплялись (исключение - северные регионы РФ с наиболее суровым климатом). Kaiman 30 теплее своего собрата и тот факт что среди построившихся старой тридцаткой нет ни одной рекламации по поводу холодных стен, можно быть спокойным за наши рекомендации по отсутствию необходимости дополнительно применять не долговечные по сравнению с керамикой утеплители.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
08-08-2017, 10:25 AM
Сообщение: #23
RE: Вопросы 30ST
Иван, еще вопрос. На известном Вам форуме обсуждался вопрос вертикальных трещин на блоках kaiman 30: https://www.forumhouse.ru/posts/19294913/
Пользователь https://www.forumhouse.ru/members/906835/ пишет: "Трещин по всей высоте нет, но так выглядит блок в 60% от всего объёма в кладке". Там же приложена фотография (здесь вставить не могу).
Как это понимать? Это заводской брак или допустимый дефект? Может это как-то повлиять на свойства блока?
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
06-09-2017, 08:22 PM
Сообщение: #24
RE: Вопросы 30ST
добрый день! подскажите есть ли узлы перевязки угла для кайман 30?у KERAKAM 30ST есть схема,но там с доборными углами-половинками,которых у каймана 30 нет и как я понимаю не планируется.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
07-09-2017, 09:19 AM
Сообщение: #25
RE: Вопросы 30ST
(06-09-2017 08:22 PM)aidalenka@mail.ru писал(а):  добрый день! подскажите есть ли узлы перевязки угла для кайман 30?у KERAKAM 30ST есть схема,но там с доборными углами-половинками,которых у каймана 30 нет и как я понимаю не планируется.

Доброе утро! При использовании KERAKAM 30ST во многих случаях строители обходились без доборных элементов и просто распиливали камни пополам, в связи с этим было принято решение отказаться от доборных камней в KAIMAN 30 и перевязка будет осуществляться путем использования половинки камня, полученной в результате распиловки.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
15-09-2017, 01:18 PM
Сообщение: #26
RE: Вопросы 30ST
(08-08-2017 10:25 AM)inkognito писал(а):  Иван, еще вопрос. На известном Вам форуме обсуждался вопрос вертикальных трещин на блоках kaiman 30: https://www.forumhouse.ru/posts/19294913/
Пользователь https://www.forumhouse.ru/members/906835/ пишет: "Трещин по всей высоте нет, но так выглядит блок в 60% от всего объёма в кладке". Там же приложена фотография (здесь вставить не могу).
Как это понимать? Это заводской брак или допустимый дефект? Может это как-то повлиять на свойства блока?

Добрый день. Это называется "посечка", они допустимы ГОСТом 530-2012. На прочностные характеристики камня и кладки они ни коим образом не влияют.
Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)