Текущее время: 19-03-2024, 12:29 PM

 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Перегородки из Керакам 12
10-05-2018, 09:52 AM
Сообщение: #1
Перегородки из Керакам 12
Возможно ли использовать Керакам 12 в качестве материала межкомнатных перегородок второго этажа и опереть на них конструкции деревянного утепленного потолка и возможно какую-ту часть нагрузок от крыши, при этом планируется устройство армопояса???? Ни проектировщик ни застройщик внятного ответа не дают....
Найти все сообщения
10-05-2018, 04:09 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 10-05-2018 в 04:13 PM, отредактировал пользователь Хафизов Ильнур.)
Сообщение: #2
RE: Перегородки из Керакам 12
Добрый день!
Согласно Альбома технических решений стен из крупноформатных керамических камней KERAKAM, рекомендуемая глубина опирания деревянной балки - 170 мм. Это связано с возможным смятием кладки в зоне опирания (в конкретных ситуациях производят расчет по СП 15.13330). При наличии армопояса, в Вашем случае, проблема смятия кладки решена.
Для ответа на Ваш вопрос проектировщику необходимо произвести расчеты руководствуясь пунктом 9.7 и далее СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции".
Однако, исходя из опыта, несущие стены не делают толщиной менее 250 мм.
Найти все сообщения
13-05-2018, 09:54 PM
Сообщение: #3
RE: Перегородки из Керакам 12
Спасибо!!!
Найти все сообщения


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)