(22-04-2014 10:23 AM)SergKSS писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста (вопрос именно к производителям) - нужно ли при конструкции стены - блок керакам 51 и лицевой клинкерный кирпич (производства Бельгия Nelisson) оставлять вентилируемый зазор между блоком и кирпичом? и если - "да", то сколько миллиметров?
А также прошу ответить нужно ли укладывать мелкоячеистую сетку на блок перед нанесением теплого раствора (что бы он не проваливался внутрь блока)? И если да, то какую и какой ширины посоветуете?
Спасибо
Здравствуйте.

Вентзазор в вашем случае нужен, он должен быть 30-50 мм. Для камня KERAKAM 51 такая сетка нужна, производитель не важен, ячейка 4*4 или 5*5 мм, ширина рулона 50 см.