Текущее время: 28-04-2024, 10:19 PM

Создать ответ 
 
Рейтинг темы:
  • Голосов: 0 - Средняя оценка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
По блоку КЕРАКАМ 38
29-10-2014, 08:33 PM (Последний раз сообщение было отредактировано 31-10-2014 в 10:38 AM, отредактировал пользователь Влад.)
Сообщение: #3
RE: По блоку КЕРАКАМ 38
(03-03-2014 11:55 AM)IVeselov писал(а):  2. Для всех позиций, кроме серии Super Thermo, актуально использование сетки против проваливания раствора. Вопрос ослабления сцепляемости на коттеджах не актуален, т.к. это ослабление незначительно.
И все же хотелось услышать в цифрах. Незначительно это во сколько раз: 1.2, 1.5, 2.0 ?
Дело в том, что на каком-то форуме читал, что Винербергер не советует использовать сетку из-за ухудшения прочности.
Неплохо бы устроить лабораторные испытания прочности фрагмента стены с сеткой и без сетки. Тем более в актуализированном СНиПе есть такое пожелание по поводу испытаний для крупноформатных камней.
Если считать сетку, как фактор уменьшающий марочность раствора (опять же насколько?, кто-нибудь исследовал?), то на прочность кладки ( согласно СНиП11-22-81) , влияние не такое большое. Так при падении марки раствора с 50 до 25, прочность падает на 18%. Но это просто равномерная прочность на сжатие. Даже если совсем без раствора, на сухую аккуратно уложить камни, то прочность упадет всего в 2 раза.
Хуже при внецентричном сжатии, что в реальных домах сплошь и рядом, когда растворный шов работает на сдвиг и отрыв. Так согласно тому же СНиПа, здесь при понижении марки раствора в 2 раза прочность падает на 36%. Может это не так актуально, но для сейсмозон я бы с осторожностью рекомендовал сетку.

Выбираю материал для стен.
Вебсайт Найти все сообщения
Цитировать это сообщение
Создать ответ 


Сообщения в этой теме
[] - Иван Веселов - 03-03-2014, 11:55 AM
RE: По блоку КЕРАКАМ 38 - Влад - 29-10-2014 08:33 PM

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)